  • #10373

    vigilence
    Participant

    Bonjour et bonne année à tous !

     

    j’ai fait la mise à jour en suivant la procédure décrite plus haut ( formatage carte , copie fichiers puis copie des répertoires perso).

    Mais le résultat est bizarre  : des valeurs icohérentes , des noms remplacés par des symboles , mes graphes ne s’affichent pas ….

    Quelqu’un pourrait-il svp me guider pour corriger le tir ?

     

    Merci !

     

     

     

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #10375

    cdlog2
    Participant

    Bonjour,

    Qu’elle est la version WES que vous avez installé ? la version WES V0.84A4 ? ou la version WES V0.84A4 BETA04 double site ?

    Si vous avez installé la version V0.84A4 BETA04 double site, télécharger l’archive que je joins. Vous trouverez deux fichiers INDEX1.HTM et home.html, une fois décompressé. Il faut supprimer ces deux fichiers de la carte mémoire de votre WES et copier en lieu et place les fichiers joints.

    Je suppose que vous utiliser Chrome comme Navigateur ?  Si cela est le cas, il faut faire une réinitialisation du système de Chrome > menu outil (3 points verticaux en haut à droite de chrome) > Paramètres > Paramètre avancés > Réinitialise et nettoyer > Restaurer les paramètres par défaut > Dans la fenêtre qui s’ouvre, décoche de l’Option ! Aidez Chrome a vous ESPIONNER !!!… et Clic sur Réinitialiser les paramètres.

    Cela ne vous efface pas vos mots de passe enregistrés, ni les favoris et ni vos historiques de navigation, mais permet de stabiliser le navigateur et d’enlever toutes les Options de Pistages !.

    Ensuite il faut faire un Reset du WES et surtout vider le cache de votre Navigateur avec CTRL+F5 avant d’ouvrir le site du WES.

    Normalement après cela, tout devrait fonctionner correctement. Faites nous un retour.

    Cdt

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #10377

    cdlog2
    Participant

    Re : Un complément, si vous avez bien installé la version V0.84A4 BETA04 double site, je constate dans ce cas que vous avez déjà essayé de modifier vos WIDGETS, car votre page d’accueil n’est pas celui défini par défaut au 1er démarrage de la version. Ou bien vous avez conservé votre fichier WIDGET./INI de l’ancienne version qui n’est plus compatible avec cette version.

    si cela est confirmé, supprimer votre fichier WIDGET.INI et redémarrer le WES après avoir effectué les manips décrites dans mon Post ci-dessus.

    #10404

    vigilence
    Participant

    Bonjour et merci !

     

    la capture écran a été faite sous Firefox avec la version WES V0.84A4 .

    J’ai tout reformaté et réinstallé la version V0.84A4 BETA04 double site , en suivant la procédure décrite dans les messages ci-dessus, mais rien n’y fait , toujours ds problèmes d’affichages et de prix bizarres … avec Firefox comme Chrome .

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #10406

    cdlog2
    Participant

    Bonjour,

    Pouvez vous, pour un essais, vous connecter à cette adresse depuis votre navigateur : http://wq440e2.glddns.com:9100/

    C’est un accès direct sur mon WES de TEST que j’ai mis en ligne. Avez vous les même problèmes de Police de caractères avec mon site ?

    Cdt

    #10407

    cdlog2
    Participant

    RE: j’ai oublié, login : gest sans mot de passe.

    #10408

    cdlog2
    Participant

    Re: Désolé pb de clavier : login = guest et laissez le mot de passe vide

    #10409

    cdlog2
    Participant

    Re : Juste une info complémentaire, après avoir modifié les Widgets et enregistré, il faut recharger la Page car il n’y a pas de rafraïchissement, cela peut expliquer vos pb de Polices.

    #10410

    cdlog2
    Participant

    Une autre Hypothèse. Si vous regardez bien, les Widgets qui vous posent problèmes sont ceux correspondant au Infos TIC. Possible que vos fichiers Historiques /Graph/TIC aient eu un problème lors de la recopie. Pouvez vous renommer le dossier TIC du dossier Graph provisoirement pour voir si le PB vient de la ?

    #10411

    cdlog2
    Participant

    RE: Pouvez vous lancez les 3 requêtes ci-dessous depuis l’adresse de votre navigateur et faire un Copier / Coller de chaque résultat lu dans votre navigateur dans un éditeur de Texte (Bloc-Notes, Notepad) puis enregistrer chaque capture dans un fichier TXT au nom du CGX. Remplacer 192.168.x.x par l’IP de votre WES.

    192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeact.CGX   >> copier le résultat dans homeact.txt
    192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeini.CGX   >> copier le résultat dans homeini.txt
    192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeval.CGX   >> copier le résultat dans homeval.txt

    Ensuite faites une archive ZIP avec les 3 fichiers txt + votre fichier WIDGET.INI et joigniez l’archive dans votre prochain POST

    Cdt

    #10415

    vigilence
    Participant

    Bonsoir,

    J’ai bien accès à votre WES , tout s’affiche sans problème.

    Je n’ai plus ce problème d’affichage dès lors que je désactive la TIC2, alors que cette dernière fonctionnait bien avec l’ancienne version.

    En reactivant TIC2, les noms se perdent et son remplacés par des symboles .

    Je joins les fichiers demandés.

    Encore merci !

    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 ans et 2 mois par  vigilence.
    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    #10418

    cdlog2
    Participant

    Bonsoir,

    Merci pour vos fichiers, mais ce n’est pas ce que j’ai demandé. Vous m’avez donné vos fichiers CGX tel qu’ils sont dans le Dossier /WEBPROG/CGX

    Ce que je souhaitais, c’est que vous rentriez les URL que j’ai fourni dans la barre d’adresse de votre navigateur et ensuite il faut lancer la requête par Entrée,

    Exemple si l’IP de votre WES est 192.168.0.110 >>  192.168.0.110/WEBPROG/CGX/homeact.CGX  >> puis ENTER

    Le WES va vous retourner dans la Page du Navigateur, des Infos sous forme d’un XML. Il faut faire un Copier/Coller du résultat lu de la Page du Navigateur dans un éditeur de Texte et enregistrer un fichier au nom du CGX que vous avec lancez, exemple ci-dessus = homeact.txt

    Voici les 3 requêtes que je souhaite :

    192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeact.CGX   >> URL à renter dans la barre d’adresse, lancer la requête puis copier le résultat dans homeact.txt
    192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeini.CGX   >>URL à renter dans la barre d’adresse, lancer la requête puis copier le résultat dans homeini.txt
    192.168.x.x/WEBPROG/CGX/homeval.CGX   >> URL à renter dans la barre d’adresse, lancer la requête puis copier le résultat dans homeval.txt

    Votre fichier WIDGET.INI, que vous m’avez fourni, est réduit à 4 Widgets ???. Soit c’est voulu est vous aviez supprimez les autres Widgets ou soit le fichier a été mal enregistré après une MAJ des Widgets. Supprimez ce fichier de la carte mémoire du WES.

    Il semble que vous ayez un problème avec les fichiers Historiques TIC. Supprimez provisoirement le Dossier 2021 du dossier GRAPH/TIC/. Réactivez votre TIC2 si vous avez bien un 2eme Compteur dans votre config TIC du WES. Vérifier votre Config TIC dans l’ensemble et forcer un Enregistrement.

    Profiter de passer en revue toutes les autres Pages Config du WES (Pince, Pulse, sondes, Relais etc) et forcez un Enregistrement même si vous n’avez rien modifié.

    Fermez ensuite le site du WEB du WES. >> Faire un Reset Manuel du WES avec le bouton rouge sur le carte du WES. >> Faire CTRL+F5 dans FireFox pour vider son Cache mémoire >>  puis ouvrez à nouveau le site WEB du WES.

    Constatez vous toujours les mêmes Problèmes ?  Pour l’instant ne modifier pas vos Widgets. Fermer le Navigateur et ouvrez à nouveau le WES. Normalement vous devriez trouver une stabilité.

    Attention ! Lorsque vous enregistrez les modifs de vos Widget, Il faut bien attendre la fin d’enregistrement avec la barre de défilement visible, avant de renouveler une autre Modification. Sinon vous risquez encore d’avoir un enregistrement partiel du fichier WIDGET.INI.

    Si tout est rentré dans l’ordre après avoir supprimé le Dossier 2021 du dossier GRAPH/TIC, alors ne m’envoyez pas les résultats des 3 fichiers CGX.

    Si vous n’avez plus besoin des Historiques des Anciennes Années visible dans chaque sous dossier GRAPH/TIC , GRAPH/PCE , GRAPH/PLS , GRAPH/TMP , alors profitez de faire le ménage, supprimer les dossiers Année inutiles pour faire de la place dans la carte mémoire.

    Concernant le dossier 2021 des TIC que vous avez supprimé pour TEST, si c’est bien dans ce dossier que se trouve les PBs Soit vous continuez ainsi et vous perdez l’historique du début du mois de janvier ou soit vous essayez de trouver le/les erreur(s) parmi les fichiers de ce dossier TIC 2021 avant de le recopier dans le WES.

    Faites nous un Retour.

    Cdt

    #10419

    cdlog2
    Participant

    RE: Pour Info, certains caractères Spéciaux ne sont pas autorisés dans les NOMs. Eventuellement voir aussi si vous n’avez pas un PB avec le Nom du Compteur TIC2, type de caractères et/ou longueur du nom trop grande.

    #10420

    vigilence
    Participant

    Bonsoir,

     

    désolé, j’avais ma compris votre demande pour les fichiers TXT…

    J’ai effectivement modifié les widgets pour les adapter à mes besojns.

    J’ai suivi votre procédure, malgré celà , dès que j’active TIC2 , tout se remet en désordre ( je n’utilisais pas de caractère spéciaux).

    J’ai toutefois réussi à remettre tout OK, je vais donc laisser TIC2 désactivé , je verrai ce que ça donne en mettant sur TIC1 le linky dès que j’en aurais un.

    Je peux vous transmettre les fichiers demandés si vous souhaitez les étudier pour la prochaine mise à jour .

     

    Merci pour votre aide !

    #10421

    cdlog2
    Participant

    Bonsoir,

    Merci pour votre retour.

    Par contre, je pense que ne suis pas le seul, mais on se pose la question ?   Qu’elle est votre configuration TIC ? Combien avez vous de compteur TIC Physique Présent et ACTIF ? A quoi correspond votre TIC1 et votre TIC 2 ?,

    Pour vous aidez, il faut peut être nous donner plus de détail de ce que vous faîtes par rapport nos suggestions !

    Oui s’il vous plaît, mettez votre WES en configuration comme il doit l’être, A savoir, les Périphériques Physique présents Activés et ceux non présent Physiquement doivent être Désactivés.

    Si votre Compteur TIC2 n’existe pas Physiquement et que vous n’avez qu’un Seul Compteur TIC dans votre installation, alors votre PB était du à votre mauvaise configuration de votre WES.

    Par contre si vous avez bien Deux Compteurs TIC Physique et si ce Compteur TIC2 Pose PB alors OUI : Faites moi s’il vous plaît la capture des 3 URL cités dans mes précédents POST.

    Il n’y a pas de mise à jour à faire par rapport à votre PB. Par contre il faut comprendre pourquoi vous êtes le seul à avoir ce Pb ?

    Cdt

     